工業產品設備 - FUJI 變頻器維修服務FUJI變頻器故障原因多元,常見包括 過流/過載(負載突變、短路、參數設定不當)、 過壓/欠壓(電源不穩、輸入電壓過高/低)、 散熱問題(環境差、風扇故障導致過熱)、IGBT模塊損壞(負載短路、驅動電路老化)、電纜問題(過長、接頭鬆動)及參數設定錯誤(加減速時間、轉矩提升不當)等,需根據具體故障現象(如無顯示、無輸出、報警代碼)結合檢查才能確定。 一、常見報警與原因 (以富士變頻器為例)
過流 (OC):負載短路、機械卡死、電機轉矩過小、加減速時間太短。
過載 (OLU/OL):變頻器容量選型不當、加速時間過短、負載過重、PID參數不合理。
過壓 (OV)/欠壓 (UV):輸入電壓異常、電網波動大、直流母線電壓過高/低。
地/絕緣故障 (GF):電機絕緣老化、輸出線絕緣破損、霍爾傳感器飄移。
散熱故障 (OH)/風扇故障:散熱片積灰、風扇損壞、環境溫度過高。
IGBT損壞 (SC/SF):短路、過電流、驅動電路老化導致。二、常見異常現象與處理方向
面板無顯示:檢查開關電源部分,如電源模塊、控制端子電壓。
電機不轉/轉速不對:檢查參數設定(加減速、轉矩提升)、負載狀況、電機本身。
電流/電壓異常:檢查電網、負載、輸出線(電纜太長/損壞)。
異音/異常發熱:檢查機械部分潤滑、散熱、變頻器內部風道。三、排查與維護要點
參數檢查:確認加速時間、減速時間、轉矩提升、載波頻率等參數是否符合實際應用。
負載檢查:排除機械卡死、堵轉等情況。
電網/電源檢查:確認輸入電壓穩定,是否有穩壓措施。
散熱系統:清潔散熱片,確認風扇正常運轉。
電纜與接線:檢查輸出電纜是否過長,接頭是否鬆動或損壞。
內部元器件:如IGBT、驅動板、電容等,通常需專業人員檢測和更換。 總結:富士變頻器故障多與外部環境、負載變化、參數設定有關,應先從這些易損壞或易設置錯誤的環節入手,再深入到變頻器內部硬體損壞(如IGBT、驅動電路),富士電機官方網站提供詳細故障排除指南,建議尋求專業技術支援。!歡迎立即聯繫我們!📩 歡迎企業來電 / 來信洽詢🔎 維修預約 | 線上諮詢 LINE ID :lizyu42776291🔎📌電話: 034029698📌📧 電子郵件: lizyu42776291@gmail.com🌳地址:桃園市平鎮區復旦路28號